電動開窗器現在已經在綜合的大型商場的天窗、辦公寫字大樓的幕墻上、工廠聯動窗戶上等很多建筑上面使用了,看著它們可以一鍵輕松的開啟手動難以開啟的窗戶,我們是不是也很心動呢!其實現在已經有很多顧客都在咨詢電動開窗器怎么安裝使用,其實大家最關心的就是如何的去布線?安裝其實很簡單,但是很多顧客反應安裝的電動開窗器不能使用,下面我們就來簡單聊聊電動開窗器布線的問題。
1.我們在選擇開窗器的時候,首先要確認好選購的開窗器是不是專業的廠家生產的產品,很多外行企業看到開窗器的廣泛應用,都想參與進來,但是生產的產品很多都達不到我們現實使用,或者不能長效平穩運行,這樣再怎么安裝布線,機器也是不能正常使用。所以在選購的時候一定認準正規企業生產的產品。
2.消防聯動控制箱里面有600W、1000W、1200W、1500W等不同的功率,不同功率的消防聯動控制箱控制的電動開窗器的數量不同,600W可以控制20臺左右的電動開窗器,1200W可以控制40臺左右的電動開窗器。所以我們在選擇電動開窗器的時候,如果使用開窗器數量較多,我們當選擇大功率的消防聯動控制箱。
3.消防聯動控制設備到電動開窗器采用的是BV/4mm銅芯線,如果采用一臺消防聯動控制箱控制多臺開窗器,離控制箱最遠的距離我們要控制在50米以內,開窗器多選用的是DC24V電壓,距離遠則會產生壓降,從而電壓帶不起來電動開窗器。如果超過這個范圍,則選擇另外一個消防聯動控制箱來控制,在實際中我們應該提前設計好這個使用的范圍,合理的安排消防聯動控制箱位置和數量。
4.施工布線的地方,需要遠離高頻電,防止高頻電流對開窗器的低頻線干擾。